MessageSujet: Re: scanner et nfc 15-160 (Mars 2011)   scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 18:54

Bonjour, omr
vérifie les données de ton scanner: le temps d'exposition est peut être donné en seconde (c'est les cas sur mes amplis de bloc). il faut alors tout diviser par 60, le W étant en minute
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: scanner et nfc 15-160 (Mars 2011)   scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 20:13

Il me les donne en ms, et j ai bien divisé par 1000 et 60.
se sont des donnees reelles sur une semaine
Revenir en haut Aller en bas
Gamma.Lambda
Trapéziste
Trapéziste
Gamma.Lambda



scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: scanner et nfc 15-160 (Mars 2011)   scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 EmptyVen 22 Nov 2013 - 6:12

Bonjour,
sur combien d'heures de travail par semaine effectuez-ez vous votre calcul. Le dimensionnement doit être fait sur les 40h les + représentatives de votre activité et pas en considérant 24/24 et 7/7
Revenir en haut Aller en bas
Gamma.Lambda
Trapéziste
Trapéziste
Gamma.Lambda



scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: scanner et nfc 15-160 (Mars 2011)   scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 EmptyVen 22 Nov 2013 - 6:38

Ce delta entraine déjà un facteur 4,6 sur w. Il faut comprendre semaine de travail pour le dimensionnement de la protection. Personnen'est susceptible de rester dans les locaux avoisinant 24/24 et 7/7
Revenir en haut Aller en bas
Domino
Contorsionniste
Contorsionniste
Domino



scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: scanner et nfc 15-160 (Mars 2011)   scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 EmptyVen 22 Nov 2013 - 16:19

Bonjour,
j'ai eu le meme problème avec ma salle de traumatologie: 1/3 du W en heures ouvrables et 2/3 la nuit et WE. Si je prend la totalité du W je ne suis pas en accord avec la norme. L' activité de semaine est par
contre conforme. Par contre, je ne suis pas certaine que ce type de raisonnement soit accepté

_________________
l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
Revenir en haut Aller en bas
Gamma.Lambda
Trapéziste
Trapéziste
Gamma.Lambda



scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: scanner et nfc 15-160 (Mars 2011)   scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 EmptyVen 22 Nov 2013 - 20:56

Bonsoir Domino,
à ma connaissance l'IRSN devrait éditer un guide sur la norme un peu comme le guide DGT ASN sur le zonage... J'ai compris que le temps à prendre en compte est bien le temps de travail hebdomadaire. Vous pouvez demander à l'IRSN. Le seul cas qui pourrait poser problème est le cas d'un local adjacent pouvant être occupé toute une semaine par un patient par exemple.
Bonne soirée.
Revenir en haut Aller en bas
Domino
Contorsionniste
Contorsionniste
Domino



scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: scanner et nfc 15-160 (Mars 2011)   scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 EmptySam 23 Nov 2013 - 9:06

Merci Gamma lamda
Les locaux adjacents des salles d'intervention sont des locaux ou on entrepose le matériel stérile, le couloir d'évacuation du matériel sale et le sas de lavage des mains. Ca ne devrait donc pas poser de problème. Un guide de l'IRSN sera le bienvenu
bon WE

_________________
l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
Revenir en haut Aller en bas
Tom33
Saltimbanque
Saltimbanque




scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: scanner et nfc 15-160 (Mars 2011)   scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 EmptyMar 14 Jan 2014 - 12:02

Bonjour tout le monde !

Moi aussi je change mon scanner dans l'année et je me suis penché sur cette norme !
A priori je m'en suis sorti  Very Happy par contre petite question concernant la hauteur de protection...

Le constructeur (d'un scanner, pour le moment le choix n'est pas arreté mais bon) préconise 2m50
alors que la norme donne minimum 2m.. Moi je suis à 2m30 !

Du coup, je ne sais pas trop comment déterminer si je peux rester à 2m30, si je dois combler à 2m50
ou alors aller encore plus haut...
Est ce au constructeur de me donner des données dosimètriques..

Bref si vous avez des pistes je suis preneur !

Merci  scratch
Revenir en haut Aller en bas
Fred
Homme-canon
Homme-canon
Fred



scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: scanner et nfc 15-160 (Mars 2011)   scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 EmptyMar 14 Jan 2014 - 20:12

Bonsoir, 
pour le plombage,  c'est toute hauteur.  Si tu veux limiter la hauteur,  il faut le justifier et là, ça se complique. ...

_________________
Fred :pig:

scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 459774 IRSN
Revenir en haut Aller en bas
Tom33
Saltimbanque
Saltimbanque




scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: scanner et nfc 15-160 (Mars 2011)   scanner et nfc 15-160 (Mars 2011) - Page 2 EmptyJeu 16 Jan 2014 - 12:13

Ah voilà simplement ! Tres bien, en effet ça se complique !

Merrci à vous pour votre réponse =)
Revenir en haut Aller en bas
 
scanner et nfc 15-160 (Mars 2011)
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» Ajout d'une épaisseur demi atténuation norme NFC 15-160 mars 2011
» nouvelle norme nf c15-160 mars 2011
» Nouvelle norme NF C15-160 Mars 2011
» calcul salle panoramique NF C15-160 Mars 2011
» Norme NF C15-160 Mars 2011 arceau mobile de radioscopie

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Aspects pratiques de la Radioprotection :: Le monde médical-
Sauter vers: