| Bonjour, Etant PCR, je remets à jour tous les plans du service de radio avec les résultats de mes zonages ainsi que la nature des murs, l'équivalent de plomb et les zones attenantes. Cependant, je n'arrive pas à trouver à quoi correspondent les chiffres romains (I,II,III,IV,V et VI) utilisés pour déterminer les zones attenantes ainsi que les codes PU,PP,TR,TH, PM, ... à notifier dans la salle. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer, svp? Merci |
|
| |
Domino Contorsionniste
| Sujet: Re: Plan zonage salle radio Mer 18 Jan 2017 - 17:07 | |
| Bonjour, les chiffres romains correspondent aux taux d'occupation et ne sont plus valables actuellement puisque l'on doit être en zone non réglementée à l'extérieur des locaux Pour les lettres, je ne sais pas (pp:parpaing plein? mais pour les autres?) _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
|
|
| |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Plan zonage salle radio Mer 18 Jan 2017 - 17:42 | |
| certes pour une salle mise en service récemment
mais pour une mise à jour de plans anciens, ces regles d'occupation participant à la détermination des épaisseurs de protection
- en méthode simplifiée ou - en méthode analytique
ne restent elles pas valables ? |
|
| |
Domino Contorsionniste
| Sujet: Re: Plan zonage salle radio Mer 18 Jan 2017 - 18:45 | |
| bonsoir Diabolo, oui, tu as raison, c'est encore valable pour les anciennes installations si l'installation et donc le zonage n'a pas changé _________________ l' ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
|
|
| |
Fred Homme-canon
| Sujet: Re: Plan zonage salle radio Mer 18 Jan 2017 - 20:40 | |
| Bonsoir, Du même avis que Diabolo pour les codes d'occupation : si la conformité des installations l'est par rapport aux normes de la série NF 15160, ils sont toujours d'actualité. Pour les autres codes, il faut sortir les vieux du placard ( ) : PP : paravent plombé PU : pupitre TR : transformateur (générateur haute tension) TH / TB : table horizontale / table basculante PM : Potter mural Et spécial dédicace à Diabolo : CI : console indépendante. _________________ Fred I IRSN |
|
| |
xav1973 Phénomène de foire
| Sujet: Re: Plan zonage salle radio Jeu 19 Jan 2017 - 9:06 | |
| Merci à tous pour ces réponses. Merci Fred pour les abréviations ! J'en ai une autre : "TS" ???
Pour faire bref, dois-je mettre ces codes d'occupations sur mes plans oui ou non ? Si oui, quelqu'un pourrait-il me dire à quoi correspond chaque chiffre romain afin que je sache lesquels mettre ? Le service ayant quelque peu évolué, certaine salles attenantes ont changé de fonction. Pour exemple : sur mes anciens plans, le "I" est mis pour les déshabilloirs et le "III" pour les couloirs. Devons-nous mettre des codes pour les salles attenantes ou simplement nommer le type de lieu ?
Merci pour vos réponses et bonne journée ! |
|
| |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Plan zonage salle radio Jeu 19 Jan 2017 - 9:23 | |
| il y a 2 séries de codes 1ère série = les locaux sous la surveillance du chef établissement
II (k=1) = Zone contrôlée ou Zone surveillée III (k=1) = Zone occupation transitoire couloirs , dégagement, ascenseur, toilettes, escalier, corridor, cour, jardin personnel IV (k=10/3)= déshabilloirs, sas, chambre d'hospitalisation, salle attente mais aussi = salles de séjour et de travail du personnel "non exposé aux RI"
hors établissement V (k=1) = lieux de passage sans stationnement de personnes ( parkings, trottoirs ) VI (k=10) = tout autre lieux accessibles ( appartement, commerces etc ) VII (k=0) = lieu matériellement inaccessible pendant l'émission de RX
voilà MA version issue de la norme NFC 15-160 où tout est écrit |
|
| |
xav1973 Phénomène de foire
| Sujet: Re: Plan zonage salle radio Jeu 19 Jan 2017 - 10:01 | |
| Merci Diabolo, J'avais cherché partout sur le net mais pas dans la Norme !!! |
|
| |
Fred Homme-canon
| Sujet: Re: Plan zonage salle radio Jeu 19 Jan 2017 - 12:17 | |
| Hello Le code "I" correspond au sas et deshabilloir, Et "TS" correspond à "Tube Supplémentaire " _________________ Fred I IRSN |
|
| |
xav1973 Phénomène de foire
| Sujet: Re: Plan zonage salle radio Jeu 19 Jan 2017 - 12:49 | |
| Alors, Diabolo me donne "IV (k=10/3)= déshabilloirs, sas, chambre d'hospitalisation, salle attente" et Fred tu me dis : "Le code "I" correspond au sas et déshabilloir " Du coup, ça ne m'arrange plus beaucoup ... Par contre, je viens de regarder la Norme NFC 15-160 et je n'ai qu'un petit tableau sur les valeurs indicatives du facteur d'occupation, T en fonction du type de local : Pièces adjacentes au local où sont produits les rayons X (hors cas ci-dessous) : T=1 Couloirs, toilettes : T=0.20 Déshabilloirs, escaliers, parking, salle d'attente : T=0.05 Mais pas de trace de ces fameux codes en chiffres romains ?? |
|
| |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Plan zonage salle radio Jeu 19 Jan 2017 - 13:10 | |
| milles excuses c'est la norme 15-163 le tableau V liste les fameux codes en chiffres romains ( le code I est inexistant dans ce tableau ) et mentionne la valeur du coefficient k afférent dans la partie norme simplifiée, le tableau IX mentionne le code I en se référant au tableau V j'y peux rien, je crois que AFNOR servait du whisky à cette époque là ( maintenant c'est café + jus d'orange ) Fred nous dira d'où il tire le code I NB : sachant que des codes figurait aussi dans le formulaire MED/RX, qui contredisait la norme la fêêêêête |
|
| |
xav1973 Phénomène de foire
| Sujet: Re: Plan zonage salle radio Jeu 19 Jan 2017 - 14:04 | |
| Pour faire simple alors : Avez-vous des chiffres romains sur vos plans ?? Si ce n'est pas réglementaire, je laisse tomber. |
|
| |
Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Plan zonage salle radio Jeu 19 Jan 2017 - 14:20 | |
| moi oui
le seul moyen de valider d'un coup d'oeil que les murs sont OK en "simplifiée" |
|
| |
Fred Homme-canon
| Sujet: Re: Plan zonage salle radio Jeu 19 Jan 2017 - 20:33 | |
| Le code "I" est défini dans la norme NFC 15161 de décembre 1990 (et c'est normal de ne pas le trouver dans la NFC15163, il n'y a pas beaucoup de deshabilloir chez les dentistes....) _________________ Fred I IRSN |
|
| |
xav1973 Phénomène de foire
| Sujet: Re: Plan zonage salle radio Ven 20 Jan 2017 - 9:10 | |
| En effet, j'ai pu obtenir le tableau dans la Norme 15 161 avec tous les codes. C'est le tableau V page 9 pour info. Merci pour vos réponses Diabolo et Fred ! Bonne journée. |
|
| |