| petite interrogation du matin
lorsqu'une salle équipée d'une radio se crée, juste a coté d'une autre salle déjà équipée comment la coder ?
j'hesite entre code II et code IV
la norme peut décrire la salle de soins deja équipée radio comme :
1/ "salle de travail et de séjour du personnel "directement affecté à des travaux sous rayonnement" => Code II k=1 mais la déclaration MED/RX disait : "Zone , port de la dosimétrie passive" code IV
2/ "Salles de travail et de séjour du personnel "non directement affecté à des travaux sous rayonnement" => Code IV k=3.33
mais la declaration MED/RX disait aussi pour un code IV : "zone non surveillée située dans l'établissement" ce qui est très faux dans ce cas de salle de soins surveillée
conséquences si la future salle à s'installer est une salle de PANO un code II situé a coté détermine une paroi de 0,5 mm un code IV une paroi de 1 mm
votre avis ? merci |
| | | Fred Homme-canon
| Sujet: Re: quel code de zonage pour une salle de soins équipée radio Sam 2 Oct 2010 - 9:53 | |
| Bonjour Diabolo, pour moi, ce qui fait foi, c'est les normes de la série NFC 15160 : donc, à ce jour, une salle pano doit être classée en code II. En tant "qu'opérateur" d'un OARP, je ne serais pas gêné par un tel classement. Après, si on me demande mon avis pour l'aménagement de la salle pano, je préconiserais une équivalence Pb de 1 mm de la cloison, compte tenu de l'anticipation de l'ASN sur les changements de code. Fred |
| | | Niko Homme-canon
| Sujet: Re: quel code de zonage pour une salle de soins équipée radio Sam 2 Oct 2010 - 9:59 | |
| Attention Diabolo, Les codes lieux que tu retrouve dans les dossiers de déclaration ASN, ne sont pas les même que ceux des normes de la série NF C 15-160! Les seuls qui ont une valeur "légale" et à utiliser sont ceux de la norme, ceux de l'ASN ne servent à rien... Ta nouvelle salle est bien un code II. Grillé par Fred! Mais dis moi Fred, Tu crois qu'il ne serra pas possible de faire une déclaration d'antériorité ou quelque chose du genre (comme quoi l'a salle était conforme à l'anciénne norme lors de son installation) quand la norme aura changé? _________________ |
| | | Fred Homme-canon
| Sujet: Re: quel code de zonage pour une salle de soins équipée radio Sam 2 Oct 2010 - 10:03 | |
| Salut Niko. Ça toujours été une interrogation pour moi : une norme peut elle être rétroactive? A priori non.... Fred |
| | | Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: quel code de zonage pour une salle de soins équipée radio Sam 2 Oct 2010 - 10:17 | |
| - Fred a écrit:
- pour moi, ce qui fait foi, c'est les normes de la série NFC 15160
pour moi aussi , je rappelais la MED/RX pour le "fun" - Fred a écrit:
- une salle pano doit être classée en code II.
il ne s'agit pas de classer la salle pano mais la salle de soins avant installation de la salle pano ( bien qu'effectivement le calssement de l'une par rapport a l'autre est transposable quand on exmine l'autre , et vice versa...) SINON : salle équipé = code II k=1 et donc 0,5 mm d'Eq plomb pour le mur de séparation en méthode simplifiée c'est bien çà ? |
| | | Fred Homme-canon
| Sujet: Re: quel code de zonage pour une salle de soins équipée radio Sam 2 Oct 2010 - 10:33 | |
| Si je résume, ta cloison va séparer un cabinet dentaire équipé d'un rétroalvéolaire d'une salle pano. D'après la norme NFC 15163, ces deux locaux ont un code II. Une salle de soins sans installation émettrice de RI est en code IV. Mais essaye de prendre en compte l'anticipation de l'ASN : il ne faut pas se leurrer, la future norme intégrera surement les principes de zs et de zc. Si ton client doit plomber, mettre 1 mm de Pb ne revient pas forcément plus cher que de mettre 0,5 de Pb. Fred |
| | | Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: quel code de zonage pour une salle de soins équipée radio Sam 2 Oct 2010 - 10:45 | |
| cad que pour 0,5 mm d'Eq Pb , tu ne plombes pas
tu mets 10 cm de carreau de platre et c'est 0,5-0,6 d'Eq Pb et donc OK
anticiper c'est bien beau mais non nécesssaire e encore moins obligatoire |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: quel code de zonage pour une salle de soins équipée radio Dim 3 Oct 2010 - 10:45 | |
| - Diabolo a écrit:
- cad que pour 0,5 mm d'Eq Pb , tu ne plombes pas
tu mets 10 cm de carreau de platre et c'est 0,5-0,6 d'Eq Pb et donc OK
anticiper c'est bien beau mais non nécesssaire e encore moins obligatoire Proposer c'est mieux! |