Bonjour à tous,

Nous allons condamner 2 déshabilloirs d'une salle télécommandée pour en faire une mini salle d'attente:suspect: (?!?).
Les portes plombées vont être retirées et une paroi remontée.

La question pour les calculs :le facteur d'occupation T est il égal à 0.05 ou cas majorant à 1 comme le laisse penser certaines Asn en réponse à des collègues .

Quelqu’un a t-il des courbes lisibles pour les épaisseurs de plomb .

Merci
Revenir en haut Aller en bas
SheepeR
Trapéziste
Trapéziste
SheepeR



protection de parois salle attente Empty
MessageSujet: Re: protection de parois salle attente   protection de parois salle attente EmptyMar 24 Sep 2013 - 16:29

Bonjour Kliclklac,

Pour l'instant tout le monde semble s’accorder pour un facteur d'occupation T = 1. C'est le plus restrictif, et en cas de changement de nature de ton local adjacent tu n’auras pas de mauvaises surprises!
En suite, pour les épaisseurs de plomb, des abaques sont disponibles dans la norme elle même, que tu trouveras sur le site http://www.boutique.afnor.org
Revenir en haut Aller en bas
frisker
Acrobate
Acrobate




protection de parois salle attente Empty
MessageSujet: Re: protection de parois salle attente   protection de parois salle attente EmptyMer 25 Sep 2013 - 12:45

Pour le zonage du local, il faut utiliser un facteur T = 1 (ou 160h/mois)


Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




protection de parois salle attente Empty
MessageSujet: Re: protection de parois salle attente   protection de parois salle attente EmptyMer 25 Sep 2013 - 14:24

Merci de votre aide bounce
Revenir en haut Aller en bas
 
protection de parois salle attente
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Salle attente TEP
» Salle attente TEP
» Support protection plombée individuelle en salle opératoire
» Prescripteur : plombage parois
» Mise en conformité NF 15-160 et dimensionnement des parois

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Réglementation :: Mise en conformité-
Sauter vers: