Bonjour,

Dans le cadre de travaux visant à transformer des caves bétonnées en sous-sol d'immeubles.

Un traitement contre les remontées du radon est en place par une surpression des caves permettant d'atteindre un taux presque de 0.

Des questions sont posées à différents niveaux pour profiter de ces caves importantes et aux normes comme abris de protection en cas de retombée radioactives.

Nous ne sommes pas des experts dans le domaine, et il s'agit bien ici, de créer un environnement "temporaire" permettant de protéger plusieurs centaines de personnes sur un temps donné suite à un incident nucléaire centrale, et/ou à la vue de l'actualité, attaque plus ciblée.

Notre question est simple :

Il y a t'il un intérêt à utiliser la machinerie de surpression des caves en intégrant des filtres spécifiques type NRBC (et si oui de quels filtres on parle exactement ?). De maintenir les locaux en surpression et de profiter de la protection conséquente en sous-sol sur d'éventuelles contaminations directes.

Nous ne savons même pas si cette réflexion à un "peu" de sens ou non, merci pour vos avis éclairés !
Revenir en haut Aller en bas
Iron Kloug
Homme-canon
Homme-canon
Iron Kloug



Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble Empty
MessageSujet: Re: Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble   Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble EmptyMer 2 Mar 2022 - 14:19

Bonjour
Pour suivre votre présentation donc....
Je crois qu'il faut distinguer le cas du radon, pour lequel on va mettre une ventilation pour le rejeter à l'extérieur, du cas cité ensuiteConcernant les abris de protection par rapport à des retombées, il sera nécessaire de filtrer l'air à l'entrée du local. Donc oui il faudra des filtres NRBC type filtres fibreux dit à très haute efficacité (sociétés fournissant ce type d'équipements : Sofiltra Camfil, Américan air filter, ).
Maintenir les locaux en suppression peut être une solution, mais sans faire entrer du radon
Iron kloug

_________________
Show must go on !  Cool
Revenir en haut Aller en bas
lelibaweb
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle




Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble Empty
MessageSujet: Re: Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble   Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble EmptyMer 2 Mar 2022 - 14:24

Un grand merci pour votre retour rapide.

En réalité, la maitrise du radon est réussie grâce au système de surpression. L'évacuation par air vicié provoque au niveau des caves (ou une ventilation viciée) un tirage plus important au niveau des sols et augmente fortement le niveau de radon.

La stabilisation (plus de radon) est donc obtenue par surpression de l'espace.

Il est donc cohérent sur votre lecture, de penser que le la surpression des locaux, non seulement maintient le radon dans le sol mais en plus, pourrait lutter (éviter l'air de l'extérieur d'entrer dans les locaux concernés).

Pour autant que l'air qui est amené soit traité par une ventilation de type NRBC.

La filtration NRBC devant évidemment être efficace. Avez-vous des ressources à ce propos ?

Merci,
Revenir en haut Aller en bas
Iron Kloug
Homme-canon
Homme-canon
Iron Kloug



Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble Empty
MessageSujet: Re: Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble   Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble EmptyMer 2 Mar 2022 - 14:43

Bonjour
Quand vous dites "ressources", est-ce matériel ou sociétés capable de le fournir ?
Il y a des sociétés susceptibles de fournir ce type de filtres :
Camfil : https://www.camfil.com/fr-fr/
Américan Air Filter : https://aafeurope.fr/
Iron Kloug

_________________
Show must go on !  Cool
Revenir en haut Aller en bas
lelibaweb
Chauffeur de salle
Chauffeur de salle




Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble Empty
MessageSujet: Re: Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble   Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble EmptyMer 2 Mar 2022 - 14:49

En fait, je parle surtout du type de filtre, par exemple un filtre HEPA n'est sans doute pas suffisant. Il doit y avoir d'autres terminologies, et nous ne savons pas si ces filtres peuvent être facilement adaptés et/ou prévu dans un caisson classique. 

A titre d'exemple, voici une machine https://www.lifeprotectengineering.be/brochure/Brochure-Survivor%20-%20NBC-40.pdf d'insufflation. 

Y préfigure un filtre (pré) HEPA et ensuite ils évoquent un filtre "Gaz".

A quoi ressemble un tel filtre ? Est-ce lié à une chambre comme une cuve spéciale (schéma) ou est-ce uniquement un autre filtre type charbon de la même consistance qu'un filtre HEPA.

Un filtre NBC peut-il ressembler à ceci (image spéculative) : 
Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble F10
Et si oui, de quoi est-il composé ? 

Merci,
Revenir en haut Aller en bas
Iron Kloug
Homme-canon
Homme-canon
Iron Kloug



Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble Empty
MessageSujet: Re: Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble   Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble EmptyMer 2 Mar 2022 - 14:59

Bonjour
Regardez les liens que je vous ai donnés..
Ces sociétés fournissent la majorité des filtres utilisés sur les installations nucléaires !

Il y a d'abord les filtres HEPA ou en français à très haute efficacité. On peut d'ailleurs mettre plusieurs étages de filtration.
Les filtres charbon sont ajoutés pour filtrer les iodes radioactifs.
Compliqué de filtrer les gaz. Dans le domaine nucléaire on est obligé d'utiliser les filtres charbon.
Mais ça nécessite des précautions dans la conservation.

Iron Kloug

_________________
Show must go on !  Cool
Revenir en haut Aller en bas
 
Surpression et traitement de locaux primaires - immeuble
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Traitement à l'iode 131
» Traitement de la mesure
» Chambre de traitement lutétium
» PCR en Usine de traitement de dechets
» traitement des déchets période<100jours

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Aspects pratiques de la Radioprotection :: Les interventions et dispositions associées-
Sauter vers: