Bonjour à tous,

Je pose le problème: 
dans notre scanner, nous avons des cabines de préparation accolées au scan. hors dans ces cabines les doses sur le mois se rapproche des doses pour zone surveillée. Du coup , nous évitons que les travailleuses enceintes ne préparent les patients. 
Cependant,nous avons beaucoup de travailleuses enceintes et nous aimerions qu'elles puissent préparer les patients en toute sécurité pour elles et surtout leur enfant.
Ma question est donc peut-on rajouter du plomb au portes pour augmenter la protection sans que cela n’entraîne la modification complète de la salle pour être au norme comme une nouvelle installation?



Merci d'avance pour vos réponses
Revenir en haut Aller en bas
Diabolo
Homme-canon
Homme-canon
Diabolo



rajout de plomb aux portes= modification de l'installation? Empty
MessageSujet: Re: rajout de plomb aux portes= modification de l'installation?   rajout de plomb aux portes= modification de l'installation? EmptyJeu 8 Fév 2018 - 15:54

perso je pense que oui

La salle a été "homologuée" comme çà, alors QUI irait protester si la situation est meilleure ?
Revenir en haut Aller en bas
benjamin14
Contorsionniste
Contorsionniste
benjamin14



rajout de plomb aux portes= modification de l'installation? Empty
MessageSujet: Re: rajout de plomb aux portes= modification de l'installation?   rajout de plomb aux portes= modification de l'installation? EmptyVen 9 Fév 2018 - 9:31

Bonjour,

Oui , ce n'est pas une nouvelle installation et comme dit Diabolo, tu améliores la protection des salariés donc pas besoin de tout refaire
Revenir en haut Aller en bas
 
rajout de plomb aux portes= modification de l'installation?
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Articles radioactifs en vente sur les sites internet
» norme NFC 15 160 et nouvelles portes plombées
» portes et ouvertures nouvelle norme NF C 15160
» installation d'un panoramique dentaire dans un cabinet dentaire
» modification de la norme NF C15-160

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Un peu de théorie :: Calcul et dimensionnement de protections biologiques-
Sauter vers: