| Forum technique de RadioProtection Cirkus Le portail de la RadioProtection pratique et opérationnelle - www.rpcirkus.org |
|
| Contrôle périodique générateur X | |
| | Auteur | Message |
---|
michelange Trapéziste
| Sujet: Contrôle périodique générateur X Mer 13 Mar 2013 - 15:28 | |
| Bonjour,
Est-ce que vous savez si les générateurs X du type XRS-3. et XR-200 sont soumis à des contrôles périodiques et à des contrôles périodiques d'étalonnage? Je ne parle pas ici du contrôle de bon fonctionnement.
Thx. |
| | | Fred Homme-canon
| Sujet: Re: Contrôle périodique générateur X Mer 13 Mar 2013 - 19:54 | |
| bonsoir, les GERI sont soumis aux contrôles te hniques de RP et technique d'ambiance externe et interne. Les contrôles que tu cites convernent les appareils de mesure en RP. _________________ Fred I IRSN |
| | | michelange Trapéziste
| Sujet: Re: Contrôle périodique générateur X Mer 13 Mar 2013 - 21:20 | |
| Bonsoir,
Ok pas de contrôle périodique pour les GERI au sens de l'arrêté du 21 mai 2010.
En revanche quand on lit l'arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n° 2010-DC-0175 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles il est dit à propos des contrôles d'ambiance: "Les débits de dose doivent être mesurés en différents points représentatifs de l'exposition des travailleurs au poste de travail qu'il soit permanent ou non. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans le rapport défini à l'article 4. Ils précisent notamment la localisation, les caractéristiques des rayonnements et les débits de dose."
Quand tu parles de contrôle technique d'ambiance externe et interne pour les GERI, est-ce que tu fais référence à ce texte?
On peut remarquer aussi que si on se réfère à cet arrêté les mesures de contrôle de rayonnement de fuite des GERI ne font pas parti du contrôle d'ambiance...mais du contrôle technique RP n'est-ce pas?
michelange.
|
| | | Fred Homme-canon
| | | | guezyo Saltimbanque
| Sujet: Re: Contrôle périodique générateur X Mer 10 Avr 2013 - 7:52 | |
| Bonjour,
j'aimerais savoir dans le cadre du contrôle technique de radioprotection et dans le cas ou il y a deux générateur dans la memes salles, est ce que il faut avoir deux plan de la salle avec les caractéristique de chaque générateurs ?
dans le cas oui, est ce que c une non conformité?
|
| | | sakura72 Acrobate
| Sujet: Re: Contrôle périodique générateur X Mer 10 Avr 2013 - 16:46 | |
| Bonjour, Nous avons fait deux plans en fonction du positionnement du (des) tube(s) : potter mural, table par exemple. Je suis absente cette fin de semaine, mais envoie-moi un MP et je t'enverrai un exemple si tu veux. Bonne soirée Sakura |
| | | niky62 Ventriloque
| Sujet: Re: Contrôle périodique générateur X Mar 16 Avr 2013 - 12:03 | |
| Bonjour, J'ai eu le même problème avec une salle ou étaient installés 2 générateurs ; l'un couplé à un tube Rx avec plateau flottant, potter mural + un télécrane et le second sur un panoramique dentaire. J'ai demande au fournisseur de réaliser un plan par générateur mais en indiquant la présence du second générateur en "pointillés". A partir du moment ou la norme la plus restrictive est respectée, il ne peut pas, à mon sens, y avoir de non conformité. Par contre, tu as tout intérêt à bien spécifier dans ton règlement que les 2 générateurs ne s'utilisent pas en même temps (si tel est le cas ; je doute du contraire) et à effectuer tes zonages pour chaque modalités. @+ |
| | | Fils de Poulain Funambule
| Sujet: Re: Contrôle périodique générateur X Mer 17 Avr 2013 - 10:55 | |
| - Citation :
- est ce que il faut avoir deux plan de la salle avec les caractéristique de chaque générateurs ?
Pour moi non, d'autant plus que comme le dit niky62, le deuxième installateur porte le premier appareil en pointillé. Par contre, tu dois ajouter dans le cartouche le nom, type du second générateur, et ton plan doit comporter le zonage de tous les points chauds de la salle. Ainsi, avec un tube libre et un potter vertical, si tu rajoutes un pano avec profil d'orthodontie, tu dois porter les 4 points chaud sur le plan. Dans tous les cas, si un plan est affiché, il n'y a pas de non conformité. Mais l'ASN peut te demander une mise à jour de ton affichage. Contacte moi en MP si besoin. |
| | | | Contrôle périodique générateur X | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
|