Bonjour,
Voilà un type de mur que je ne connaissais pas encore
Il s'agit de parpaings creux de 20 cm ( à vue de nez c'est pas du 10 )
et ils sont en cours de remplissage par du béton ( avec fers à béton dedans )
je prends quoi pour cette banale PANO 2D qui tire à 73 kV ( énergie moyenne = 50 ) ?
je peux compter quoi si elle tire ( 3D ) à 90 kV ( énergie moyenne = 60 kV ) ?
la 15-160 de 2018 me donnerait 1,6 : 1,7 ( pour 50 kV : 80 kV )
si j'ajoute les 2 plaques de plâtre qui ne manqueront pas de décorer l'ensemble je passe à + 0,1
à 100 kV on est à plus de 3 mm Eq Pb
bref si je considère globalement afficher 2 mm je ne suis pas loin de la vérité
un avis ?