| Forum technique de RadioProtection Cirkus Le portail de la RadioProtection pratique et opérationnelle - www.rpcirkus.org |
|
| Demande d'aide | |
| | Auteur | Message |
---|
tatan54 Ventriloque
| Sujet: Demande d'aide Mer 18 Mai 2016 - 14:45 | |
| Bonjour, Pensez vous que c'est jouable comme installation panoramique et surtout que va me dire le contrôleur externe. Sinon je suis à l'écoute de tout commentaire. L'installation concerne une panoramique ayant les paramètres suivant HT 90Kv, I 12 mA. j'ai calculé un W de 12. Je pensais mettre 2 paravents plombés de 0.7 mm de plomb sur une hauteur de 2.20 m et de 1,5 et 1,4 mètres de large pour protéger la Salle de soins et la porte. |
| | | tatan54 Ventriloque
| Sujet: Re: Demande d'aide Mer 18 Mai 2016 - 14:54 | |
| Ci dessus la note de calcul pour justification, Merci |
| | | Diabolo Homme-canon
| Sujet: Re: Demande d'aide Mer 18 Mai 2016 - 16:13 | |
| placer un paravent plombé ne sert plus à rien, seuls les éléments "FIXES" peuvent être pris en compte Bien sur il se peut que ce que tu appelles "paravent" soit en réalité une sorte de mini mur maçonné avec la protection indiquée, et que tu crées alors des "chicanes"
à voir effectivement ce que dirait l'ASN
peut être le mieux est il simplement de leur demander directement comme çà on en profite tous ensuite
ils sont de toutes façons demandeurs de "questions" sur leu nouvelle norme quitte à répondre à coté de la plaque ensuite pour pas se mouiller ...
sinon je suppose que : 1/ la fenêtre est à l'étage 2/ la paroi vers le local fermé à clé présente une protection suffisante ( je suis pas certain que de fermer un local à clé soit suffisant pour valider une installation , mais çà c'est à toi de voir ) |
| | | tatan54 Ventriloque
| Sujet: Re: Demande d'aide Mer 18 Mai 2016 - 16:35 | |
| Merci de ta réponse. La fenêtre est à 1m80 de haut est le trottoir se situe 1 m en dessous du sol de l'immeuble, soit le bas de la fenêtre à 2.50m du sol du côté trottoir. Pour le paravent il s'agit d'une feuille plomb placé entre deux planches en bois, le paravent étant fixe.
Pour ce qui est du local fermé, il est fermé à clé dont rendu inaccessible, soit t=0 dont pas de paroi à plomber. Après comme tu le dis à voir si ça suffit pour valider l'installation |
| | | pascal102 Saltimbanque
| Sujet: Re: Demande d'aide Jeu 19 Mai 2016 - 14:34 | |
| bonjour,
dans le cas où l'idée du local fermé à clé est accepté (ce qui est loin d'être gagné je pense, à quoi sert cette pièce au juste ?), il faut également réaliser un calcul de protection sur la paroi située au-delà de cette pièce, complètement à gauche sur ton plan. S'il y a une autre pièce à cet endroit, bien sûr.
as tu bien estimé ton W ?
bonne journée |
| | | tatan54 Ventriloque
| Sujet: Re: Demande d'aide Jeu 19 Mai 2016 - 14:43 | |
| Bonjour,
Cette pièce est utilisée pour stocker le compresseur, dont ou personne n'y va sauf un technicien de façon annuelle. Pour mon W il est bien estimé. La paroi après au delà de la pièce est un mur en pierre de 60 de large, donc pas de souci avec ceci.
Bonne journée |
| | | pascal102 Saltimbanque
| Sujet: Re: Demande d'aide Jeu 19 Mai 2016 - 15:01 | |
| ok pour ça, dans ce cas, ça me semble jouable s'il reste fermé à clé.
dans tes calculs tu as utilisé différentes valeurs pour T. Il y a débat actuellement concernant cette valeur. On en était resté à T=1 avec l'ASN il me semble.
c=d pour une pano il me semble aussi la valeur de Hmax pour la salle de soins devrait être 0,02, même s'il y a une rétroalvéolaire dans cette salle. |
| | | tatan54 Ventriloque
| Sujet: Re: Demande d'aide Jeu 19 Mai 2016 - 15:12 | |
| Ma salle de soins est actuellement une zone surveillée dans tout son ensemble, dont j'ai prit Hmax égale à 0.115. Pourquoi avances tu que Hmax doit être prit pour une zone non réglementée pour ma salle de soins. Pour T=1 je te suis, simplement j'ai prit en accord mon contrôleur externe T=0.2.
Encore merci pour le temps passé à débattre.
M'enfin ça m'énerve l'asn écrit un torchon et ne se mouille pas quand on leur avance des situations concrètes. |
| | | pascal102 Saltimbanque
| Sujet: Re: Demande d'aide Jeu 19 Mai 2016 - 15:30 | |
| oui ça en énerve plus d'un ici concernant le manque de prise de position précise de l'asn pour l'application de cette norme en dentaire. la dernière prise de parole de l'asn au sujet de T était : T=1 sauf quand le local est inaccessible.
concernant Hmax, on en a parlé dans un autre sujet : ta salle de soins est une ZS à cause de la rétro installée. mais l'activité de la pano installée à côté ne doit pas modifier le zonage de cette salle de soins ni le classement des Travailleurs. L'activité pano doit considérer cette salle comme une ZNR.
ces problèmes ont été soulevées dans d'autres sujets de ce forum. si tu as un peu de temps regarde les sujets précédents.
en espérant t'être utile dans ta réflexion
bon courage |
| | | tatan54 Ventriloque
| Sujet: Re: Demande d'aide Jeu 19 Mai 2016 - 15:36 | |
| - Citation :
concernant Hmax, on en a parlé dans un autre sujet : ta salle de soins est une ZS à cause de la rétro installée. mais l'activité de la pano installée à côté ne doit pas modifier le zonage de cette salle de soins ni le classement des Travailleurs. L'activité pano doit considérer cette salle comme une ZNR.
Justement ma salle de soins est en ZS (sans la Pano présente dans la salle qui lui est réservée) du fait de l'utilisation de la rétro utilisée dans cette salle, je ne modifie donc pas le zonage de la pièce qui est déjà en ZS. Le contraire serait vrai si je la considérais comme une ZNR dans mes calculs |
| | | | Demande d'aide | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
|