Salut,

Voici mon premier post Smile
Je dois blinder plusieurs salles en hôpital que ce soit pour de la radiographie ou de la médecine nucléaire. Je me demandais si quelqu'un savait comment s'y prendre pour les blindages de manchons que ceux-ci percent dans les dalles de béton de plancher ou celles de plafond ?


Merci beaucoup !
Revenir en haut Aller en bas
Amak
Acrobate
Acrobate
Amak



canalisation et plombage Empty
MessageSujet: Re: canalisation et plombage   canalisation et plombage EmptyLun 22 Oct 2012 - 9:34

Bonjour rad et bienvenue,
Pour les manchons passe-câbles, je n'ai rien trouvé de mieux que la chicane, encore appelée baïonnette.
Pour les manchons de fluides, il faut partir sur une gaine technique, qui elle sera plombée.
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




canalisation et plombage Empty
MessageSujet: Re: canalisation et plombage   canalisation et plombage EmptyLun 22 Oct 2012 - 18:14

Bonsoir
Il existe aussi des protections biologiques que l'on peut poser sur les tuyauteries pour celles déjà en place. Voir la rubrique fournisseurs du site :
http://www.rpcirkus.org/liens/fournisseurs-prestataires/materiel-de-protection
KLOUG
Revenir en haut Aller en bas
Fred
Homme-canon
Homme-canon
Fred



canalisation et plombage Empty
MessageSujet: Re: canalisation et plombage   canalisation et plombage EmptyLun 22 Oct 2012 - 19:20

Bonsoir,
pour boucher des gaines techniques, il y a de la laine de plomb ou des billes de plomb.

_________________
Fred :pig:

canalisation et plombage 459774 IRSN
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




canalisation et plombage Empty
MessageSujet: Re: canalisation et plombage   canalisation et plombage EmptyLun 22 Oct 2012 - 21:26

Merci bien pour ces infos. Nous savons pas encore si on va faire le blindage sur la dalle (dans la salle où est l'instrument) ou en-dessous (côté Mechanical, Electrical and Plumbing). Sinon, si y a des manchons groupés en une zone percée dans la dalle (proche du mètre carré), vous faites une sorte de boîte ?
Revenir en haut Aller en bas
Amak
Acrobate
Acrobate
Amak



canalisation et plombage Empty
MessageSujet: Re: canalisation et plombage   canalisation et plombage EmptyLun 22 Oct 2012 - 22:46

Bonsoir,
À ce moment de la discussion, il faut nous en dire un peu plus sur le concret.
Quelle est l'épaisseur du plancher béton ?
S'il tient une salle de radio ou de scinti, il doit faire plusieurs cm.

De là, le manchon qui passe dans un coin ou un côté forme déjà un début de chicane. Donc les dimensions comparées sont importantes.
Si on part vers un coffret ou une gaine technique accessible de l'extérieur de la salle, ou s'il y a le moindre doute, il faut plomber toute la gaine. La différence de prix n'est pas énorme au regard de la différence de surface.
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




canalisation et plombage Empty
MessageSujet: Re: canalisation et plombage   canalisation et plombage EmptyMer 24 Oct 2012 - 3:33

Les dalles au plancher devraient faire entre 200 et 300 mm et les manchons pourraient faire jusqu'à 150 mm de diamètre. On va tâcher de faire une règle du pouce pour blinder suivant que le manchon est plus ou moins près de l'isocentre pour que suivant l'angle il ne laisse pas passer les radiations. Quand le manchon a un coude, je crois que c'est la chicane dont tu parles, Chevet, ça nous arrangera car enroulé de plomb, il ne pourra pas laissé passé le rayonnement vertical.

Merci,
Revenir en haut Aller en bas
 
canalisation et plombage
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Plombage
» Bloc Opératoire et plombage...
» plombage nouvelle norme
» Prescripteur : plombage parois
» Médecine Nucléaire (plombage?)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Aspects pratiques de la Radioprotection :: Le monde médical-
Sauter vers: