Forum technique de RadioProtection Cirkus

Le portail de la RadioProtection pratique et opérationnelle - www.rpcirkus.org
 
RP CirkusRP Cirkus  AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
 

 Petit nucléaire diffus

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Invité
Invité




Petit nucléaire diffus Empty
MessageSujet: Petit nucléaire diffus   Petit nucléaire diffus EmptyVen 18 Nov 2011 - 19:51

Bonjour,

Existe-t-il un catalogue décrivant tous les objets entrant dans la catégorie du "petit nucléaire diffus" au sens de l'IRSN ? Si oui, est-il accessible sur le web ?

Merci d'avance
Revenir en haut Aller en bas
Fred
Homme-canon
Homme-canon
Fred



Petit nucléaire diffus Empty
MessageSujet: Re: Petit nucléaire diffus   Petit nucléaire diffus EmptyVen 18 Nov 2011 - 20:09

Bonsoir,
c'est quoi le petit nucléaire diffus au sens de l'IRSN Question

_________________
Fred :pig:

Petit nucléaire diffus 459774 IRSN
Revenir en haut Aller en bas
deedoff
Contorsionniste
Contorsionniste
deedoff



Petit nucléaire diffus Empty
MessageSujet: Re: Petit nucléaire diffus   Petit nucléaire diffus EmptyVen 18 Nov 2011 - 22:51

En cherchant dans l'inventaire Andra (voir leur site) à la rubrique petit producteur.

Nucléaire diffus, cela doit être: tous les éléments au radium, source orpheline, détecteur incendie, etc...
Revenir en haut Aller en bas
http://cartoandco.eklablog.com/
Invité
Invité




Petit nucléaire diffus Empty
MessageSujet: Re: Petit nucléaire diffus   Petit nucléaire diffus EmptySam 19 Nov 2011 - 8:05

Bonjour
Voila une idée... Recenser tous les objets radioactifs existants.
Je ne suis pas sûr que cela a été fait.
Dans le diaporama sur le panorama des sources ( http://www.rpcirkus.org/rp/vulgarisation ) j'en ai mis un certain nombre mais la liste est loin d'être exhaustive. Il y a notamment ceux qui sont radioactifs "à l'insu de leur plein gré".
A vous de jouer donc : envoyez les photos (d'objets n'étant pas encore connus pour leur radioactivité) au Cirkus.

Pour les détecteurs ioniques de fumée par exemple, je sais que Michel se posait des questions, ce sont les fabricants de ces pièces qui sont tenus d'avoir un dossier d'autorisation et pas les entreprises ou établissements dans lesquelq ils sont implantés.
C'est aussi au fabricant de renouveler ses détecteurs. Il y aura d'ailleurs une date butoir (je crois que dans un autre post Fred avait dit 2017) pour mettre en place des détecteurs non ioniques.

KLOUG
Revenir en haut Aller en bas
Fred
Homme-canon
Homme-canon
Fred



Petit nucléaire diffus Empty
MessageSujet: Re: Petit nucléaire diffus   Petit nucléaire diffus EmptySam 19 Nov 2011 - 13:29

Bonjour,
rendons à César ce qui appartient à César :
Extrait de la revue Contrôle n°173
La migration (le retrait progressif) des détecteurs ioniques de fumées
Migration (progressive withdrawal) of ionic smoke detectors
par Nicole Saint-Paul, Éric Lejars et Yves Goering, membres du Groupement français des industries électroniques de sécurité incendie (GESI)

"Les échéances du plan d’arrêt de commercialisation et d’installation
La coordination des différents partenaires notamment des utilisateurs, est donc un facteur clé de réussite de la migration des détecteurs ioniques. Le planning accepté par l’ASN, après avis des différents acteurs professionnels et des utilisateurs, est le suivant:
– juillet 2007 : arrêt de la commercialisation des détecteurs ioniques pour des installations neuves et possibilité de com, comme par exemple ce numéro n°173mercialiser des détecteurs ioniques pour les extensions ou la maintenance d’installations existantes;
– juillet 2009 : arrêt total de la commercialisation de nouveaux détecteurs ioniques (aucune nouvelle source radioactive n’est mise en place dans un détecteur);
– jusqu’en décembre 2017, les reconditionneurs, à travers les mainteneurs, devront être capables de reconditionner sous contrôle NF (règlement de la marque NF pour le matériel de détection incendie identité AFNOR 075.) les détecteurs ioniques de manière à conserver les installations existantes parfaitement fonctionnelles.
Toujours jusqu’en 2017, tous les professionnels intervenant sur des installations comportant des détecteurs ioniques devront les déclarer au comité national malveillance incendie et sécurité (CNMIS) afin que l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) puisse identifier le parc installé;
– au-delà de 2017, toutes les installations utilisant des détecteurs ioniques auront été démantelées.
Cet échéancier d’une durée de 10 ans est prévu pour permettre aux utilisateurs de planifier, à leur initiative, les travaux de mise en conformité des installations avec la nouvelle réglementation ainsi que le budget associé.
Pour les fabricants du GESI, deux enjeux majeurs se présentent : d’une part, de proposer la meilleure offre technique et financière adaptée aux besoins de chaque client et, d’autre part, de concourir, dans de bonnes conditions, au retrait des détecteurs ioniques de fumées du marché français.
"

Pour finir, toutes les revues "Controle" de l'ASN peuvent être téléchargées à partir de leur site internet, comme ce numéro 173 que je conseille à toutes les personnes désireuses d'avoir une vision sur l'utilisation de sources radioactives dans l'industrie et la recherche, et pour vous, c'est là.

Enfin, histoire de me faire du bien, je dirais que j'ai de bon reste. What a Face

_________________
Fred :pig:

Petit nucléaire diffus 459774 IRSN
Revenir en haut Aller en bas
 
Petit nucléaire diffus
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Réglementation :: Mise en conformité-
Sauter vers: